Из-за всяких енергетиков в розетке сегодня полдня было 380v --- алюминиевый провод, которым был проведен ноль перегорел пополам на уровне нашего этажа. У меня вовремя свистнул UPS, а сам я вовремя решил сделать перерыв в работе на денек перед трудовым воскресеньем. Чтобы совсем не оффтопить --- slackware 10.1 и UPS от ippon справились с ситуацией на отлично. У народа дофига всего погорело, пока я по этажам бегал и рассказывал что стряслось, в одной квартире пожар был.

★★★★★

Re: 380V в розетке.

А почему вместо нуля фаза пошла? До меня не доходит.

mikhail ()

Re: 380V в розетке.

второй раз слышу про подобную историю...

первый был достаточно давно, проводка в хрушевской пятиэтажке, чел говорил что у него "странно" засветился монитор и он просто дернул шнур из розетки(может там и не 380 было, но что еще будет между двумя фазами...)

sin_a ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от mikhail

Re: 380V в розетке.

> А почему вместо нуля фаза пошла? До меня не доходит.

энергетики, вместо того, чтоб делом заниматься, флеймили на лоре... :)

sin_a ★★★★★ ()

Re: 380V в розетке.

Энергетики в это время выставляли счет Ежу и пеарили венду. Видишь, что бывает из-за их "неустранимых ошибок по адресу ул. X Y/Z"?

IMNSHO ()

Re: 380V в розетке.

А в счётчике никакого предохранителя нет? У нас новые счётчики, они со встроенным автоматическим предохранителем, вдруг не только за силой тока, но и за напряжением тоже следит (нет возможности проверить)?

mikhail ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от mikhail

Re: 380V в розетке.

Начиная с 200 (вроде) типовой российский проект типовой российской панельной десятиэтажки подразумевает внутреннюю проводку из меди 2.5 квадрата. Что уж говорить о нормальных домах? А алюминий -- ужас, с ним невозможно работать.

Ay49Mihas ★★★★ ()

Re: 380V в розетке.

Офигеть!
Кто интересно в результате виноват?
А то ведь Ст. 293 УК РФ (Халатность) ещё никто не отменял!

unDEFER ★★★★ ()

Re: 380V в розетке.

У меня в доме постройки 8х г. и 380 было и ноль отгорал :( В первом случае пострадала люстра (с фонтаном искр) и китайский радиотелефон.

anonymous ()

Re: 380V в розетке.

> 380V в розетке.

Это Energizer ещё один сервер на винде поставил, похоже. Ничего, это цветочки. Вот выйдет лонгхорн - он вам и 550 сделает :)

anonymous ()

Re: 380V в розетке.

а "автомат" разве не должено выбивать?

mojoholder ★☆ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от mojoholder

Re: 380V в розетке.

>а "автомат" разве не должено выбивать?

Если обычные - не должно, он только на одном проводе стоит, так что напряжение вычислить не может. Подозреваю, что такой может быть в новых счётчиках - счётчик-то на обоих проводах стоит.

mikhail ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от mojoholder

Re: 380V в розетке.

Автомат защищает от перегрузки по току (от КЗ), от превышения напряжения он не защищает.

dn2010 ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от mikhail

Re: 380V в розетке.

То, что ты называешь автоматом на самом деле таковым не является, это устройство защитного отключения (УЗО).

Energizer ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Energizer

Re: 380V в розетке.

Так есть в новых счётчиках защита от высокого напряжения помимо защиты от большого тока?

mikhail ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от mikhail

Re: 380V в розетке.

УЗО защищает не от высокого напряжения, а от тока утечки.

Energizer ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Energizer

Re: 380V в розетке.

Немного краткого курса. ;-)

"Автомат". Это -- предохранитель по току. Обычно представляет из себя нечто вроде реле. При достижении определённой силы магнитного поля (то бишь при достижении заданной величины протекающего тока) цепь размыкается. Как видим, от напряжения тут ничего не зависит. Раньше это были плавкие "пробки". Особо продвинутые дебилы заменяли их "жучками".

УЗО. Работает примерно так. Сравнивает токи в фазном и нулевом проводе. Как только их разность превышает заданную величину (10мА, 30мА, к примеру), УЗО инициирует короткое замыкание (называется "провокатор КЗ"), вышибая "автомат". Откуда берётся эта разность токов? Пример. Комп с железным корпусом, проводка по нашей дебильной двухпроводной схеме (требующей применения только приборов с двойной изоляцией). Юзер рукой держится за корпус, в некоторой другой частью организма берётся за батарею отопления. Через юзера пошёл ток утечки, УЗО видит разницу (ток в фазном проводе стал больше, в нулевом остался прежним) и вышибает автомат. Юзер жив.

Примечание. УЗО (группа УЗО) должны стоять ПОСЛЕ автоматов (группы автоматов).

Дифавтомат. Автомат + УЗО в одном флаконе.

P.S. А откуда вылезает 380 при отгорании нуля -- нетрудно понять. Будет время, распишу позже.

Obidos ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Obidos

Re: 380V в розетке.

Дополнение.

Откуда берётся ток утечки в случае компа? На корпусе компа половина сетевого напряжения -- средняя точка блока питания.

Obidos ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Obidos

Re: 380V в розетке.

|<--------380V--------->|
|<-(380-X)V>|<---XV_--->|
|   _____   |   _____   |
|--|_____|--|--|_____|--|
|           |           |
|   _____   |   _____   |
|--|_____|--|--|_____|--|
|           |           |
|         обрыв         |
|   _____   |   _____   |
|--|_____|--|--|_____|--|
|           |           |
|   _____   |   _____   |
|--|_____|--|--|_____|--|
|           |           |
F<--220V--->0<--220V--->F

F --- фаза
0 --- "нуль" --- толстая алюминиевая жила, проходит через все щитки, крепится стальной скобой в каждом.

dn2010 ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Obidos

Re: 380V в розетке.

не очень понял про среднюю точку и пронапряжение на корпусе

anonymous ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от anonymous

Re: 380V в розетке.

В импульсном блоке питания обычно присутствует такая конструкция:

---+---220V
   |
  ===
   |
   +----+ Если корпус не заземлен получается 110V
   |    |
  ===  ---
   |    =
---+---0

dn2010 ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от dn2010

Re: 380V в розетке.

Небольшая добавка: 

   |  
  ===  -- это конденсатор. ;-)
   | 

Obidos ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Obidos

Re: 380V в розетке.

>Пример. Комп с железным корпусом, проводка по нашей дебильной двухпроводной схеме (требующей применения только приборов с двойной изоляцией). Юзер рукой держится за корпус, в некоторой другой частью организма берётся за батарею отопления. Через юзера пошёл ток утечки, УЗО видит разницу (ток в фазном проводе стал больше, в нулевом остался прежним) и вышибает автомат. Юзер жив.

У меня так было. Братец ногу на комп положил, а руку на батарею. Ничего, пощипало немного и все. :) В конце-концов, там всего лишь емкость, у которой большое сопротивление.

Заодно узнали, что придурки, которые делали переноску просто забили на земляной провод. Т.е вилка - евро, розетки - тоже, а между ними земляного провода просто нет. Сэкономили, твари.

WFrag ★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от WFrag

Re: 380V в розетке.

> В конце-концов, там всего лишь емкость, у которой большое сопротивление.

Ещё бывает сосед-дебил, который "заземляется" на батарею отопления. Вот тогда мог быть и труп.

Obidos ★★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Obidos

Re: 380V в розетке.

Пишите коллективную заяву в (что-там у вас)энерго. Вам должны возместить ущерб. Если не поможет - в суд.

З.Ы. Такая ситуация у нас достаточно часто бывает - виноваты пьющие электрики или работники распредсетей.

Энергетик%-)

anonymous ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от Obidos

Re: 380V в розетке.

>Ещё бывает сосед-дебил, который "заземляется" на батарею отопления. Вот тогда мог быть и труп.

Почему? Допустим, батарея действительно оторвана от настоящей земли.

WFrag ★★★★ ()
Ответ на: Re: 380V в розетке. от WFrag

Re: 380V в розетке.

> Почему? Допустим, батарея действительно оторвана от настоящей земли.

Потому что в случае "заземления" на отопление (водопровод) и отрыве оного от настоящей земли в случае пробоя имеем на трубе фазное напряжение. Ещё один сосед одной рукой берётся за ПРАВИЛЬНО заземлённый комп, второй -- за трубу. Труп. Лесоповал.

Obidos ★★★★★ ()