LINUX.ORG.RU

Что думаете о размещении сервера на балконе?


1

2

Знаю, что тема была. И да, я гуглил. Ничего конкретного нет.

Теперь о том, что имею я:

1) Сервер 2U, который своими тремя кулерами по 7000RPM может вынести мозг
2) Достаточно большой, длинный балкон. Не у всех коридоры такие большие... Фотографии: раз, два. Фоткал лопатой, уж простите, нормальный фотоаппарат на выезде. Хлам с балкона способен убрать вплоть до голых стен.
3) Спецификация, которая заявляет допустимые рабочие температуры от 10°C до 35°C и влажность от 8% до 90%. 4) Северная сторона, т.е. прямые солнечные лучи не грозят.

А теперь мои идеи:

1) За лето/осень/весну я не волнуюсь. Почти.
2) Хочу поставить в закрытый ящик довольно большого объема, дабы нагретый воздух циркулируя по объему ящика охлаждался, а затем всасывался сервером обратно - таким образом поддерживая температуру в зимнюю пору. Летом можно просто открыть ящик.

Теперь вопросы:

1) Что вообще думаете об этом? Есть идеи?
2) Стоит ли делать дырку в самом ящике? Или утеплить его?
3) За образование конденсата беспокоиться?

Да, я знаю что я экстремал/рискую/ССЗБ. На это есть ряд причин. В будущем (а точнее весной) планирую разместить в датацентре (колокейшн). На данный момент бюджет на незамедлительные действия ограничен одной сотней долларов (ибо все слил в новый сервак). Начальные нагрузки будут минимальны.

В угол, где ящики, полку к капитальным стенам прикрутил бы, и ничего ему не будет.

Я на 2 квартиры с соседом загородку построил, дверь поменял, старую жалко было выкидывать. Каркас из 5 см. бруска, внутрь запенил пенопласт 4 см. толщиной. Обшил с 2-х сторон МДФ панелями. Лесничная площадка с подобием окон, зимой уборщица полы не моет, вода замерзает и не в -30. У нас последние 2 года зимой месяц -30 держится, за моей загородкой ниже +12 не бывает, двери в квартиры гораздо плотнее чем та что на лесничную площадку. Температуру мерял поколку там немного овощей держу. Что правда чтоль у вас -30 бывает зимой7

lvi
()
Последнее исправление: lvi (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от KRoN73

Да, так и есть, влагоёмкость холодного воздуха ниже чем у тёплого в результате ничо там не сконденсируется. Токо тумана опасаться стоит.

dr-yay
()
Ответ на: комментарий от Goury

Арендуй виртуалку в каком-нибудь хецнере и не вые.

с моими размахами мне её не хватит
а так у меня есть запас мощи, и думать ни о чем не надо

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от dr-yay

насекомые

давно насекомых не видел в своей кваритре

пепел с сигарет

курящих у меня я давно выгнал за пределы

Плюс пыль

не проблема

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от dr-yay

сервер тёплый

в том-то и суть, что он не будет «сильно» теплый
будь он постоянно загружен - я и не парился бы...

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от KRoN73

У топикстартера в лоджии зимой вода хотя бы замерзает?

в лоджии не проверял. Подозреваю, что да, но крайне медленно

reprimand
() автор топика

Зачем? Обоснуй? Свой датацентр? Или еще что?
Для чего? Мне двухядерного атома на подоконнике без матрицы хватает вполне.

hbars 👍
()
Ответ на: комментарий от hbars

Зачем? Обоснуй?

старый сервер буквально рассыпался на части. От старости. Новый сервер взял с запасом. В будущем - отдам на колокейшн провайдеру
А сейчас - платформа для испытаний, тестов... много чего

Свой датацентр?

рано еще

Мне двухядерного атома на подоконнике без матрицы хватает вполне.

а мне не хватает

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от reprimand

давно насекомых не видел в своей кваритре

ты ж на балкон его выставлять собрался?

курящих у меня я давно выгнал за пределы

и соседей со всех балконов согнал?

не проблема

счастливчик, у меня весь балкон в пыли был

dr-yay
()

У меня сервер на супермикровской S775 матери в mid-tower корпусе уже 3 зимы на балконе пережил (застеклённый, но без отопления -> и минус 15 бывало зимой).
Главное, чтоб винты такие температуры выдержали, остальному железу побоку. Ну и за конденсатом следи.

devl547 👍👍
()
Ответ на: комментарий от soomrack

При сильных морозах будет проблема в сильно неравномерном нагреве платы

да не то что платы - всего компа
Может, всё-таки вернуться к идее с ящиком?

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от devl547

mid-tower

ключевое слово...
у меня же иначе: http://www.server.dn.ua/sites/default/files/imagecache/product/supermicro_as-...
т.е. одна часть (после радиаторов) будет теплая, а другая (где воздух вдувается, там как раз винт и размещен) - холодная

Главное, чтоб винты такие температуры выдержали

истории (не)успеха с других форумов гласили, что в середине зимы у одного человека как раз винчестер и накрылся

хз что сделать в итоге

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от dr-yay

курящих у меня я давно выгнал за пределы

и соседей со всех балконов согнал?

Брутальные админы в гости больше ходят... :)

ps: А по нужно-электричество отбивается?
Это к вопросу 'нужно'.

hbars 👍
()
Ответ на: комментарий от King_Carlo

Кладовка в квартире есть?

есть, даже несколько. Блин, ты мне сейчас отличную идею подкинул, как же я забыл о кладовках!! Правда, у них очень тонкие стенки из ДСП, а сам сервер не «очень тихий», а ревет как зверь
Что взять с кулеров на 7к RPM...

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от stave

в ящике будет образовываться конденсат от перепада температуры.

гон.

Rastafarra
()
Ответ на: комментарий от reprimand

Может, всё-таки вернуться к идее с ящиком?

Может и стоит. Это актуально для серверов — они сконструированы так, чтобы продувались насквозь.

soomrack 👍👍👍
()
Ответ на: комментарий от dr-yay

ты ж на балкон его выставлять собрался?

у меня 6-й этаж, летом уже n-й год подряд комаров у себя не наблюдаю
остальных насекомых вообще не помню когда видел, в глубоком детстве наверное

и соседей со всех балконов согнал?

падающий пепел с других балконов падает... да и курят не много

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от King_Carlo

на внутренних стенках корпуса и будет капать на мать.

капать

жесть :D

Rastafarra
()
Ответ на: комментарий от hbars

ps: А по нужно-электричество отбивается?

да. По электроэнергии очень даже отбивается
а если учесть еще и интернет - в разы выйдет дешевле, чем размещение у КОГО УГОДНО

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от King_Carlo

Либо поставить потенциально дорогостоящий эксперимент.

он уже давно поставлен, все прекрасно работает.

Rastafarra
()
Ответ на: комментарий от Rastafarra

!!!!
то, что надо!!
а из чего корпус?
Похоже на пенопласт

и да, у тебя tower, а вот что с моим 2U будет... хотя его в теории развернуть можно...

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от reprimand

а сам сервер не «очень тихий»

У меня в хозяйстве есть много серверов на платформах supermicro, так там в bios можно выставить автоматическое управление скоростью вентиляторов (таких же как у тебя 7000 rpm). Так они тихо работают, если нагрузка не 100%.

King_Carlo
()
Ответ на: комментарий от CHIPOK

продать сервер, сделать ремонт на балконе

взаимоисключающие параграфы. Без сервера ремонт на балконе ненужен. В т.ч. не только мне.

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от shrub

Как быть с темературой -35?

у меня в деревне я видел максимум -42 вроде. все отлично.

Rastafarra
()
Ответ на: комментарий от King_Carlo

уже выставлял. 3200 rpm каждый. Т.е. всё равно много.
А способов программной регуляции еще не нашел, в IPMI тоже искал.
Походу, придется опять велосипедить с резисторами

reprimand
() автор топика
Ответ на: комментарий от reprimand

а из чего корпус?

тред-то асиль.

и да, у тебя tower, а вот что с моим 2U будет

какая разница-то?

Rastafarra
()
Ответ на: комментарий от soomrack

тепловое расширения и получаем расслоение платы, сколы и пр.

На фоне обычного, в штатных условиях, когда стоит жирная видюха на 300Вт — это такие мелочи :D

KRoN73
()
Ответ на: комментарий от dr-yay

видишь ли, этот вопрос, тем более в таком тоне, тут считается неприличным. я же у тебя не спрашиваю «ты че такой мудак?».

Rastafarra
()
Ответ на: комментарий от hbars

Для чего? Мне двухядерного атома на подоконнике без матрицы хватает вполне.

Ну, у меня сейчас в зале стоит домашний сервак, на который в сутки заходит 10 тыс. посетителей с 150 тыс. посещений. Число http-обращений в сутки — миллионов 3-5, наверное :)

KRoN73
()
Ответ на: комментарий от soomrack

При сильных морозах будет проблема в сильно неравномерном нагреве платы. Около процессора, моста будет горячо, скраю — холодно.... тепловое расширения и получаем расслоение платы, сколы и пр.

просто коробку надо закрыть на зиму и в ней во всей, целиком, будет тепло.

Rastafarra
()
Ответ на: комментарий от Rastafarra

фактически, ты первый допустил бестактность в процессе выпячивания напоказ своего невиданного (и как правило никому не нужного) опыта.

dr-yay
()
Последнее исправление: dr-yay (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от KRoN73

Ну, у меня сейчас в зале стоит домашний сервак, на который в сутки заходит 10 тыс. посетителей с 150 тыс. посещений. Число http-обращений в сутки — миллионов 3-5, наверное :)

Вот на счет датацентра я и спрашивал.
Уже пора ставить второй для sql и делать халявный хостинг не c паленой сеткой. :)
Лор и банер твой с удовольствием повесит.
balancer.ru он?

hbars 👍
()
Ответ на: комментарий от hbars

balancer.ru он?

Ага. При чём прикольно вышло, я планирую его выносить на Хетцнер, и сервер заказал, и заранее IP туда перевесил, чтобы контейнеры понемногу перетащить. Но тут по ряду причин переезд задержался, так получается, что запросы идут на Хетцнер, и уже оттуда проксируются ко мне домой :) В таком режиме с начала лета, наверное, висит.

KRoN73
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

Нормальная ситуация, у меня так дома тизерная сеть крутилась пять лет назад целых полгода на 15.000.000+ показов в сутки. Пока я на нее не забил и не закрыл нафиг. По моим оценкам из-за «домашнего хостинга» я недополучал около 20% хитов.

soomrack 👍👍👍
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

Если это твое : balancer at balancer.ru то смотри там.

hbars 👍
()
Ответ на: комментарий от King_Carlo

Сервер будет холоднее окружающего воздуха? 0_о

По сабжу - возможные грабли:

1) винты не любят холод - т.е. при низких температурах увеличивается износ + могут вообще не запуститься после длительного простоя и остывания до -20..-30. Для ссд некритично.

2) электролитические конденсаторы не всегда любят холод - на холоде железяка может вешаться

3) некоторые чипы имеют свойство мерзнуть - лет с 8 назад у нас один сервер (бордюр сети), стоявший на крыше, внезапно погасил линки когда похолодало до -10. Пережил зиму с обогревом в ящике, после чего - был перенесен в более адекватные условия.

NiTr0
()
Ответ на: комментарий от soomrack

Ну вентиляторы это не так критично. Хотя да, 80мм на 7к оборотов - если не вовремя заметить износ, будет попа винтам, вибрацией убьет.

NiTr0
()

Что вообще думаете об этом? Есть идеи?

Шарик, ты балбес. Купи серверный tower корпус с тихими кулерами, перекинь потроха и не майся дурью.

andrew667
()
Последнее исправление: andrew667 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от NiTr0
Ответ на: комментарий от soomrack

Надеюсь за майнинг и использование криптовалют скоро будут давать реальные сроки. Пардон, если это рендер-ферма.

King_Carlo
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.