И хорошо бы написать скрип, который при загрузке, если выключение было из-за питания, подожде минут 15-20, прежде чем перемонтировать ФС из ro в rw. Чтобы зарузка системы шла не при разряженных аккамуляторах UPS. А то у нас электрики любят выключит на час, потом включить на минуту, потом выключить на минуту, потом снова включить...
скрипт не нужен.
обычно упсы можно настроить так что он не включиться:
1) пока батарея заряжена меньше чем на n%.
2) пока не пройдет определенный таймаут.
p.s. в apc это точно можно сделать.
>хотя может smartups 3000va и имеет такую опцию что сам отрубается...
Если smartups 3000va на один комп, то особо отрубаться и не надо. Его на пару часов хватит...
Так получается, что система должна уйти в состояние ro корневой файловой системы и сказать УПС'у отключить питание. Часть УПС'ов отключают питание на выходе только при отсутсвии напряжения на входе, поэтому скрипт должен подождать и если УПС не выключил питание, значит напряжение появилось и сделать просто ребут.
А относительно уровня заряда батареии --- это красивые слова, а реальность с китайскими АКБ совсем иная. У нас стойка с CISCO запитана от APC Smart-UPS 1250, батарейки недавно поменяли. Он через 40 с после отключения питания начинает показывать что батаря полностью разряжена и работает так еще минут 10. Другой Smart регулярно (раз в 2 недели) тестировал батарейки и считал что все нормально. Но когда отрубили электричество его хватило на 40 секунд и сервер не успел завершить работу...
А скрипт я так и не написал... Надо ремонт закончить...
>откалибровать пробовали??? или просто батарейки заменили??
пробовали. Но там, похоже у батарейки одна банка не рабочая. Она действительно очень быстро уходит с 27,5 В на 23 В или еще ниже (не помню). По хорошому, надо еще раз заменить батарейку, но пока так работает. Через год заменим.