LINUX.ORG.RU

apc smart 1000 отвалились интерфейсы

 , ,


1

1

Есть apc smart 1000 SUA1000I выпуска 2010 года.

Был он подключен через usb порт.

Чтобы перепрограммировать настройки подключил com-порт.

Не отвечает.

Вернул usb, тоже не отвечает.

Выключил, отключил батарею, включил все назад. com-порт заработал.

Вопрос: это распространённый глюк или мне просто повезло ?

Может пора ему ёмкости заменить, как это делали с более древними образцами?

★★★★★

Емнип, это схемотехника. Если он видит напряжение на USB, то перключается на него, пока полностью не обесточишь. Нужно схему посмотреть ещё раз, но, вроде, переключение RS-232 -> USB было аппаратно, триггером.

А почему у вас «вернул usb, тоже не отвечает.» непонято, может глюк какой.

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

Немного уточню. По схеме платы 640-7732H rev 9 контакты usb-порта подключены к мк ST7263 (IC2000). Он управляет мультиплексором HCT257, забирает на себя RXD и TXD, которые идут от главного процессора на разъём DB9.

Прошивки на него нет, но известно, что как он забрал на себя управление, он его не отдаёт, пока не сбросишь по питанию. То, что у них назвается «Brain Dead» в документации. Отключать АКБ не обязательно, нужно несколько секунд подержать зажатой кнопку выключения («0»). Особо от этого не легче, в одно ИБП будет выключен, как и всё в него подключенное.

mky ★★★★★
()