подключить 2 UPS к redudant power supply


0

0

Есть два Smart APC 2200 XL with network management cards, и три сервака HP DL380G4 with redudant power supply, которые нужно подключить к эим двум ИБП. Вроде все просто, но хотелось бы уточнить некоторые моменты: 1)Можноли подключить источник питания сервака к разным ИБП. Смущает то, то в во время работы от батарей, напряжение на выходе на одном ИБП может быть в противофазе с напряжением от другого, а это 440-460В. Не сгорит источник питания серврера. 2)Как разрулить ситуацию, когда вышел из строя какой-то ИБП а не пропала напруга в электросети. И как выключать систему когда действительто пропала напруга в электросети, а не сдох ИБП.

anonymous

Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.