Приобрел APC smart-ups 1000, нужно ли его калибровать?
Казалось бы не нужно, т.к. на заводе откалибровали, но упс был произведен в 2012 году, ничего разъехаться не могло?
Как вообще его правильно эксплуатировать? Нужно ли периодически разряжать?


Как вообще его правильно эксплуатировать? Нужно ли периодически разряжать?

Ты купил железку без инструкции. Или ты хочешь, чтобы тебе её вслух с выражением прочитали? Или ты просто кармадрочер? При чём тут линукс?

anonymous
()

упс был произведен в 2012

Смени батарею сначала.

Gotf ★★★
()

Если батареи фирменные, то не нужно. Если аналоги, или левые - нужно.

anonymous
()

у самого sua1000i
тоже 12 года и упс и батарейки
в apctest можно запустить калибровку батарей, надо 100% заряда и не менее 20% нагрузки
у меня получилось, что батарейки уже 80% от начальной емкости, если это, конечно, применимо для nimh батареек

ii343hbka ★★★
()

Калибровка пускается софтом от АРС. Обязательна при замене батареи.

NiTr0 ★★★★★
()

Калибровка нужна ТОЛЬКО если используешь функцию выключения по оставшемуся времени зяряда. Больше ни для чего она не используется.

handbrake ★★★
()