IBM DS3524 firmware

 ds3000,


0

1

Добрый вечер,

Имеется IBM DS3524, не могу обновить прошивку, так как IBM зажопили, требуют купить саппорт.

Может есть у кого или у кого есть действующая подписка, скачайте мне плиз, буду весьма благодарен!

Ссылки:

https://www.ibm.com/support/fixcentral/swg/doSelectFixes?options.selectedFixes=Disk-HDD-Nov-2017-version-4.23&continue=1

https://www.ibm.com/support/fixcentral/swg/doSelectFixes?options.selectedFixes=Disk-CntlFW-3K-Dec-2017-version-8.20.27.00&continue=1

★★★★
Ответ на: комментарий от Dimez

Да, скорее всего надо накатить будет промежуточное, чтобы потом поднять с 7 до 8 версии. Как выясню, ты мне ещё разок скачаешь? :) Извините, что сразу не успюмотрел.Чуть позже напишу какую версию, сначала надо глянуть какая у меня сейчас стоит.

AUX ★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Dimez

Даже не даёт прошить, котроллер B в ошибке An error occurred while checking the spm database

Use a level of Storage Manager Client earlier than level 10.86 in order to perform the controller firmware upgrade.

Вот что советуют IBM, но все ссылки в инете уже не рабочие всё что ниже 10.86, на сайте у них есть 10.35 но там ссылка на ftp, а там закрыт доступ.

AUX ★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Dimez

Говорит теперь, что слишком старое ПО для моей прошивки. An error occurred while checking the spm database так в логах появляется, при этом хранилище находится в режиме Optimal.

Уже всё перепробовал, спасибо за помощь! Но я cдаюсь… :)

AUX ★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Dimez

https://www.dell.com/community/en/conversations/powervault/firmware-upgrade-error/647f1ae1f4ccf8a8dedded70

Вот нашел такой ответ, я так понимаю у dell аналогичная схд на таком же железе. Может ли моя проблема связана с тем что у меня только один контроллер из двух подключен к локальной сети и на их интерфейсах разные ip из разных сеток?

AUX ★★★★
() автор топика
Последнее исправление: AUX (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Dimez

Нашёл, проверил не подошло, говорит старая версия софта.

Но я разобрался, в итоге подключил две сетевые карты, настроил ip в одной сети, добавил из DS System Manager (как два path), и всё заработало! Но только он дал прошить последнюю прошивку только на ibm_sw_ds3-5k_11.20.x5.10_windows_x64.zip

Спасибо тебе за помощь! Без тебя всё рано ничего не получилось!!!

AUX ★★★★
() автор топика
20 июля 2026 г.
Ответ на: комментарий от AUX

Нашёлся в недрах старой машинки дистрибутив SM11.20_Linux_64bit_x86-64_single-11.20.x5.10.tgz если кому надо могу выложить.

У меня встречный вопрос, в СХД DS3512 96 дисков, по инвентаризации прошивок дисков все разные, но например для диска Product ID: HUS156060VLS600 Drive firmware version: A3C0 есть новая прошивка А810 (HUS156060VLS600_A810.LOD). При обновлении на новую прошивку пишет ошибку передачи через SMclient. Обновление надо делать через промежуточную прошивку? откуда можно скачать?