В электросети уже месяц как напряжение на уровне 260, иногда - больше. Сегодня уже стабильно 270 и выше. Стиральная машинка и криокамера морозилка отказываются работать с формулировкой «большое напряжение». Для криокамеры было найдено решение в виде старенького трансформатора. Для стиральной машинки это решение неприменимо из-за того, что ее мощность на уровне 2 киловатт, трансформатор не мощный и он сгорит нафиг.

Была идея включить последовательно с ней что-нибудь, на чем было бы понижение напряжения на уровне 50В. Где взять или как собрать устройство с требуемым сопротивлением? Включить резистор - не катит, т.к. резисторов, способных работать в таких условиях, не видел. Втыкнуть длинный кусок стального дрота - тоже не катит, по моим расчетам длина около 400 метров.

PS. UPS-а или просто стабилизатора такой мощности нет (мой UPS - всего 600 ватт).

PPS. Я в Украине. Если уж обсуждаем, куда обращаться, учитывайте это.

Deleted

Последнее исправление: Deleted (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от wolfy

И не их тоже - в повышенном напряжении нет состава уголовки.

ВНЕЗАПНО прокуратора надзирает за соблюдением законов, а не только уголовками занимается.

praseodim ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от no-such-file

Не прокатит т.к. ток ваша машинка потребляет не всегда одинаковый.

Прокатит. Напряжение будет менее стабильным (будет меняться в зависимости от сопротивления машинки), но всегда будет оставаться ниже, чем 270 В.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от wolfy

Сельская местность. Он нужен ради инкубаторов, на случай, когда пропадает электричество.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от aleks13

В случае с генератором возможно частота была ниже 50 герц. Наблюдал точно такую же ситуация - как результат все нутро упса погорело.

Кстати такой вопрос - если брать электромеханический стабилизатор, то он очень быстро выходит из строя, если в сети постоянные скачки. Кто нибудь использовал стабы на электронных ключа ? Как они в плане живучести ?

b_a
()

Купить UPS на десяток киловатт (по идее, на квартиру хватит) и запитать хату от него.

Ну, а если неохота так тратиться, можно прикупить либо UPS'ы, либо стабилизаторы на нужную технику.

Да, какая разница, на Украине ты, или в рашке?

Eddy_Em ☆☆☆☆☆
()
Ответ на: комментарий от Eddy_Em

Да, еще: если напряжение стабильно завышено, есть смысл спереть купить автотрансформатор.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆
()
Ответ на: комментарий от TheAnonymous

а не, не взлетит. посчитал, тут понадобится 658 лампочек

TheAnonymous ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от TheAnonymous

Кстати, идея в нужном направлении. При параллельном включении электрочайника (~2.5 Квт) напряжение понижается до 260В и машинка работает. Но, естественно, чайник - не вариант, а лампочки тем более. Но хоть какое-то решение, с учетом того, что сильно жрущего хлама у меня достаточно и помимо чайника...

Deleted
()

А ты подскажи местным электрикам, что у понижающего трансформатора на подстанции имеется несколько отводов, как раз для подстройки выходного напряжения. Высокое завышено - переключаемся на меньший отвод, и дело с концом. Правда, могут последовать отмазки насчет отсутствия высоковольтного допуска. Но за пару пузырей это сделает любой электрик :)

forth32 ★
()
Ответ на: комментарий от firestarter

Погуглил, посчитал. Нужен конденсатор 200 мкФ для переменного тока. Где взять?

Нашел только это: http://www.po-nzk.ru/cms.php?type=page&id=34

Но гугл выдает только где купить б/ушный в пределах России, мне такое решение не катит.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Eddy_Em

Да, какая разница, на Украине ты, или в рашке?

Почитай первую страницу. Предлагали обратится с моей проблемой в роспотребнадзор и т.д., поэтому дописал.

Купить UPS на десяток киловатт (по идее, на квартиру хватит) и запитать хату от него.

1. Дорого

2. В ближайшее время - невозможно.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Eddy_Em

У всех одно ограничение: малая мощность (один у меня уже питает холодильники, при этом сильно греется, т.к. не рассчитан на напряжения >250, а еще один сгорел). Сейчас ищу в интернете более мощные.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Прокатит. Напряжение будет менее стабильным (будет меняться в зависимости от сопротивления машинки), но всегда будет оставаться ниже, чем 270 В.

Не прокатит. В режиме, когда движок не включен, потреблением машинки можно пренебречь

AptGet ★★★
()
Ответ на: комментарий от minakov

Везет. Просто есть одна сеть где напряжение постоянно гуляет от 150 до 380 вольт. Японский электромеханический стаб продержался дольше всех - пол года. Вот думаю может попробовать полностью электронные.

b_a
()

Чем понизить напряжение?

Самодельным резистором из нихромовой проволоки на керамическом сердечнике с током, рассчитанным, например, по таблице 1.

quickquest ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от b_a

Хотя симетра тоже не очень подходит - ибо вилка у нее без перехода на батарею 155 - 276, что при условии что у ТСа напряг в сети больше 270 явно мало.

b_a
()

PPS. Я в Украине. Если уж обсуждаем, куда обращаться, учитывайте это.

В Державну Міграційну Служба України обращайся.

Lighting ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Deleted

На радиорынке полно. При паралельном соединении конденсаторов друг с другом их ёмкости складываются.

firestarter ★★★☆
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Прокатит. Напряжение будет менее стабильным

Не прокатит. Вам нужно понизить напряжение уже когда машинка только включена в сеть (взять большое сопротивление). Потом включатся движок+тэны и все напряжение останется на сопротивлении т.к. ток отличается на несколько порядков. Кондёр также не даст нужного результата. Лучше скомуниздить где-нибудь мощный ЛАТР.

no-such-file ★★★★★
()

Не особо разбираюсь в вопросе но не подойдет старый стабилизатор времен ламповых советских телевизоров? Я такие время от времени вижу на рынках у старьевщиков.

Behem0th ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Что-то вспомнилась одна история на тему бесперебойников, когда резервирование энергии было сделано путем запасания ее в нехилых размеров маховик, который в случае чего отдавал ее на генератор. Может в этом направлении подумать? Достать какой-нить старый советский двихок, который может хоть 400В работать, надеть ему на вал блинчик поболее (на всякий случай) и с другой стороны приколхозить генератор, который будет давать уже нужное напряжение. Изврат конечно, но вдруг нужные запчасти под рукой найдутся.

aleks13 ★
()

ИМХО но самое простое самодельное решение, это сделать измеритель мощности и напряжения, и в зависимости от нагрузки подключать дополнительные последовательные резисторы, но это для одного прибора. Но, например, когда стиральная маш. отключает спираль, ток уменьшается...

ymuv ★★★★
()

Еще вариант (очень мощный, но тарахтящий и требующий подключения на выход стабилизатора) - тиристорный регулятор (как в осветительной технике). При желании можно и самому спаять. Киловатт 10 потянет запросто. Надо лишь найти еще и стабилизатор, который будет хорошо сглаживать импульсные помехи от такого переключателя (на 1-2кВт стабилизаторы недорогие, а вот насчет 10-20кВт я не интересовался).

Eddy_Em ☆☆☆☆☆
()

простого варианта нет. подключать последовательно какуюто алхимию — не вздумай, т к переменный ток это весьма веселая штука, и возможны неприятные неожиданности. Я бы даже сказал гарантированы.

Тут однозначно нужно советоваться с людьми которые в теме.

redixin ★★★★
()
Ответ на: комментарий от redixin

подключать последовательно какуюто алхимию — не вздумай, т к переменный ток это весьма веселая штука, и возможны неприятные неожиданности.

От обычного резистора неожиданностей не будет (если он живой). От конденсатора - тоже. Только вот единственная неожиданность: нужно еще найти резистор, работающий при таких напряжениях и токах, либо конденсатор на переменных ток емкостью 200 мкФ или немного больше (либо много маленьких, соединенных параллельно, но дело в том, что у меня их нет, а радиорынка тоже нет), либо просто мощный трансформатор 2 Квт.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

От конденсатора - тоже.

Может быть и не будет, а может и будут. Реактивное сопротивление, уползающий cosφ и это только первое что приходит в голову. А когда все это происходит на фоне фиг пойми чего, творящегося с приходящими фазами - может оказаться какая-нибудь пичалька. А может и не оказаться.

aleks13 ★
()

По ходу, ноль на входе в дом отгорел. Автомат на отключение квартиры при высоком напряжении стоит? Самое время задуматься.

segfault ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от segfault

По ходу, ноль на входе в дом отгорел.

Еще раз повторюсь: несколько населенных пунктов. Какой такой дом?

Автомат на отключение квартиры при высоком напряжении стоит? Самое время задуматься.

Не стоит. Уже задумался про покупку стабилизатора :)

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Уже задумался про покупку стабилизатора :)

И двойной проводке в доме - обычная и стабилизированная.

segfault ★★★★★
()

Прийти к провайдеру электричества с дробовиком... а там по обстоятельствам...

svmk
()

Они таки взялись за дело, облэнерго их нагнуло. Решили заменить трансформатор в моем НП на более живой, новый и чуть более конфигурабельный. Обещали послезавтра все сделать.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

от обычного резистора, конденсатора, и тем более нескольких конденсаторов, будут такие сюрпризы, что мало не покажется. в лучшем случае ничего не получится. и нужно очень надеяться на лучший случай

redixin ★★★★
()
Ответ на: комментарий от redixin

Кстати, да: активный элемент (тот же мотор компрессора холодильника) сдвинет фазу, так что вообще не понятно, что там за напряжение на нем выйдет.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆
()
Ответ на: комментарий от aiqu6Ait

Звони в горэнерго и обрывай телефон, пока не приедут. Это их работа, не твоя.

Звонить не надо, звонок к делу не пришьешь. Надо писать письмо. Бумажное. Письмо приходит в приемную гендиректора и прежде, чем упадет гендиру на стол, его секретарша регистрирует в журнале, как входящую корреспонденцию.

Факс тоже можно.

Ну ты понял...

ansky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ansky

тогда заказным письмом. есть такая услуга у почты.

aiqu6Ait ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Уже сегодня трансформатор заменили, и напряжение теперь нормальное. Кто там говорил про бесполезность звонков?

Конечно, нажил себе несколько врагов, но разве это важно, когда все работает?

Deleted
()