LINUX.ORG.RU

Ippon Smart Power 2000 UPS


0

0

У кого нить такая железяка живёт? Никак не могу завести с помощью NUT.

Родной драйвер всё время ругается в логе: Communications with UPS lost: can't read status

upsc при этом говорит: Error: Driver not connected

NUT 2.0.2 (в нестабильной ветке этот драйвер ничем не лучше). Пробовал как genericups завести - всё 20 типов показывают лажу (или OL на батарее или "LB OB" от сети).

Дистрибутивы попробовал (хотя ИМХО не важно): ALT Master 2.3 и SuSE9.3

А как он подключается? Если через COM порт, смотри, чтобы кабель был родной.
Знаю, что APC обязательно родной кабель требуется.

VovanE
()
Ответ на: комментарий от VovanE

Родный и RS-232 и USB (первый пробовал и не родной). Имхо от кабеля не зависит, ведь с драйвером genericups какая-то инфа по кабелю бегает.

evg_krsk
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.