строго на входе линии в здание,

Скорее всего. В Ethernet-разьемах есть гальваническая развязка.

anonymous
()

1.К «господам» обращаются с «Dear». 2.По практике своего загородного дома (он весь пронизан UTP кабелями для «умности», и из стены в комнате, называемой «серверной» к стойке подходит около сотни таких проводов) могу посоветовать ставить защиту (варисторы) в каждом удобном месте, особенно ближе к крыше и стенам. Наведенное высокое напряжение на длинном участке кабеля способно вышибить на нем устройство, а то и несколько, что и происходило с IP-телефонами без подобных устройств.

valentin630
()
  • строго на входе линии в здание,
  • в серверной в стойку ?
  • в горшок с кактусом
anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous

при наводке от молнии в контуре достаточно большого сечения это не помогает. там киловольты, пробивает всё на хрен.

anonymous
()

Развязка оптоволокном поможет по линии данных

superuser ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous

«в контуре достаточно большого сечения» - непонятно, но здорово звучит.

valentin630
()

Если что, оптика не проводит электрический ток, поэтому в грозозащите не нуждается вообще, поэтому грозозащиту на кабели связи не ставят нигде.

Если тебе в задание и к серверной стойке приволокли медь по воздуху - то нужно бечь от такого провайдера или сетевиков на териитории.

А если учесть что опта тупо дешевле уличной меди, то возникают большие вопросы к когнитивным способностям того, кто приволок тебе медь с улицы.

Stanson ★★★★★
()
Последнее исправление: Stanson (всего исправлений: 1)

Защищают на входе по питанию https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID13/1034.html#23

Внутреннюю электрическую проводку делать экранированным кабелем, экран заземлять.

По данным между зданиями ставят оптику. Оптические роутеры подешевели: Идеальный маршрутизатор на все случаи жизни (комментарий)

Для данных, внутри здания, использовать кабель SFFTP. Проволочный и фольгированный общий экран и каждая витая пара в собственном фольгированном экране. RJ45, RJ11 брать экранированные, при обжиме соединять с экраном STP.

Для тех кто советы выше не послушал:

Наводки от молний есть только на вертикальных кабелях.

Если оборудование имеет клас грозозащиты, то гальваническая развязка на RJ45, RJ11 порту выдержит импульс ~5kV.

Устройство защиты (УЗИП) Ethernet: https://www.streamer.ru/streamer_products/rif/uzip-dlya-informatsionnyh-sistem/v-standartnom-ispolnenii/rif-i-48-0-5-10-8-kat6-a/

Устройство защиты (УЗИП) для телефонной линии (RS-485/422, TTY, RS-232, токовая петля 0-20 мА и Modbus, Profibus, MultiBus, Fieldbus, HART, CAN и др токовая петля 4-20 мА): https://www.streamer.ru/streamer_products/rif/uzip-dlya-informatsionnyh-sistem/v-standartnom-ispolnenii/rif-i-5-5-20-2-rif-i-24-5-20-2-rif-i-48-5-20-2/

Устройство защиты (УЗИП) для USB устройств USB Low Full High speed isolator 1000VDC for protecting your PC or laptop while connecting USB devices wired to high voltages CE certified Price https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-ISO-HS/ Olimex USB-ISO-HS 350mA

anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous

при наводке от молнии в контуре достаточно большого сечения это не помогает. там киловольты, пробивает всё на хрен.

так оно на то и расчитано. защита представляется из себя разрядник, который замыкает контур в землю при превышении напряжения.

antech
()
Ответ на: комментарий от anonymous

Если оборудование имеет клас грозозащиты, то гальваническая развязка на RJ45, RJ11 порту выдержит импульс ~5kV.

5кв это разряд от зажигалки. в грозовом разряде гигавольты. никакая изоляция это не удержит. тут только занулять.

antech
()
Ответ на: комментарий от antech

никто не пытается защищать от «грозовых разрядов», рофл. защищают от наводок, возникающих при близком разряде молнии, а их величина зависит от площади контура.

у меня за всю жизнь домашнее железо выгорало от грозы дважды - ещё в 90-е модем (сдохла наборная релюха), и лет десять назад два порта в роутере (долбануло в кран на стройке по соседству).

тем не менее сейчас на грозозащиту я-таки разорился - в дом-то заходит оптика, но контура провайдерской разводки медью по трём подъездам хватит, чтобы по крайней мере порт спалить, а я не для того оверпрайснутый кинетик покупал, лол. (правда, пишут, что если пров не озаботился защитой на своём конце, при сработке защиты на пользовательском его железо выгорит 100%, но мне как-то пох на чужое железо.)

anonymous
()