Установлен NUT-2.0. UPS "Powercom KIN-625AP".
Запущены upsdrv,upsd,upsmon. В логах порядок.
При отключении питания, в логах есть сообщение от ups.
Настройки касающиеся отключения ups:
upsmon.conf:
NOTIFYCMD echo "Warning" > ./upswarn1
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC
upssched.conf
CMDSCRIPT echo "Warning" > ./upswarn2
AT ONBATT powercom@localhost START_TIMER upsonbatt 10
AT ONLINE powercom@localhost CANCEL_TIMER upsonbatt
После отключения питания не был создан upswarn1 или upswarn2.
У меня один UPS, как его выключить через 5 минут?
Зачем нужен SHUTDOWNCMD?
Не идет и при:
CMDSCRIPT /usr/sbin/upsmon -c fsd