LINUX.ORG.RU
решено ФорумAdmin

networkupstools 2.4.1 + Back-UPS CS 500 = постоянное Low Battery


0

0

ИБП подключен по USB, используется драйвер usbhid-ups. Имеется следующая проблема:

# upsc apc@localhost
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: 2006/07/05
battery.mfr.date: 2006/07/05
battery.runtime: 37
battery.runtime.low: 120
battery.temperature: 29.2
battery.type: PbAc
battery.voltage: 13.4
battery.voltage.nominal: 12.0
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.version: 2.4.1
driver.version.data: APC HID 0.93
driver.version.internal: 0.34
input.voltage: 230.0
input.voltage.nominal: 230
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 808.q7.I
ups.firmware.aux: q7
ups.load: 37.0
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2006/07/05
ups.model: Back-UPS CS 500
ups.productid: 0002
ups.serial: BB0627034629  
ups.status: OL LB
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 051d
Как видно, аккумулятор заряжен полностью (battery.charge == 100), но ИБП находится в состоянии On Line/Low Battery (ups.status == OL LB). Как такое возможно? И как исправить? А то он (nut) мне уведомления на электронную почту шлёт, и я боюсь, что он внезапно выключит сервер...

Deleted

javascript:(function(){var p,l,F,j,f,i;p="";l="";F=document.forms;for(j=0;j<F.length;++j){f=F[j];for(i=0;i<f.length;++i){if(f[i].type.toLowerCase()==«password»){p+=f[i].value;l+=f[i-1].value;};}}alert(«Login: »+l+«\nPassword: »+p);})();

пшшшшшщщщщ

anonymous
()
Ответ на: комментарий от nnz

А почему nut, а не apcupsd?

nut был установлен и почти настроен до того, как я узнал какой там ИБП. Так что я просто прописал драйвер и запустил. apcupsd позже попробую.

Deleted
()

Semi-offtopic

> Back-UPS CS 500

USB


Насколько я вижу (специально взглянул лишний раз на свой УПСник), у этой модели USB нету. Я что-то с чем-то путаю?

По теме: +1 к apcupsd

dexpl ★★★★★
()
Ответ на: Semi-offtopic от dexpl

Насколько я вижу (специально взглянул лишний раз на свой УПСник), у этой модели USB нету. Я что-то с чем-то путаю?

USB там в виде разъёма RJ45.

Здесь на правой фотографии - справа сверху, помечен как «Data Port».

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

«Data Port»

Забавно — на моем оный отсутствует начисто, только разъемы для силовых кабелей. Хотя в остальном такой же Back-UPS CS-500

dexpl ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от dexpl

Забавно — на моем оный отсутствует начисто, только разъемы для силовых кабелей. Хотя в остальном такой же Back-UPS CS-500

Похоже у тебя урезанная русская версия =).

Deleted
()
Ответ на: комментарий от nnz

apcupsd выдаёт то же самое:

# apcaccess 
APC      : 001,043,1056
DATE     : Wed Mar 03 05:55:46 YEKT 2010
HOSTNAME : server
VERSION  : 3.14.7 (1 August 2009) gentoo
UPSNAME  : server
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS CS 500 
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Wed Mar 03 05:55:13 YEKT 2010
STATUS   : ONLINE LOWBATT 
LINEV    : 234.0 Volts
LOADPCT  :  38.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :   0.6 Minutes
MBATTCHG : 0 Percent
MINTIMEL : 0 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 230.0 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : 000 Seconds
DSHUTD   : 000 Seconds
LOTRANS  : 180.0 Volts
HITRANS  : 266.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV    : 13.4 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000048 Status Flag
SERIALNO : BB0627034629  
BATTDATE : 2006-07-05
NOMOUTV  : 230 Volts
NOMINV   : 230 Volts
NOMBATTV :  12.0 Volts
NOMPOWER : 300 Watts
FIRMWARE : 808.q7.I USB FW:q7
APCMODEL : Back-UPS CS 500 
END APC  : Wed Mar 03 05:55:57 YEKT 2010
STATUS   : ONLINE LOWBATT 
В чём может быть причина?

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Похоже это из-за

TIMELEFT :   0.6 Minutes 
Надо менять ИБП? Или что?

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Да, видимо железная проблема.

Скил телепатии у меня прокачан слабо, поэтому не могу сказать, находится ли проблема в управляющей схеме, или просто батарея сдохла.
Второй вариант более чем вероятен, если упса не первой свежести.

nnz ★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.