LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

UPS и USB + apcupsd


0

0

Заранее прошу прощения, но я уже поднимал эту тему. Однако, теперь запутался окончательно.

Итак, есть RH 7.3. Ядро 2.4.18-3. И APC BackUPS 500 CS, который долже подключаться по USB. Прочитав мануал к apcupsd я не понял, как надо прикручивать ups на usb. Надо ли и чем патчить это ядро? (Я попробовал выполнить команду из мануала, но она не работает). Я компилировал версию 3.9.9 с поддрежкой usb по мануалу, но программа hid-ups все равно пишет, что надо перекомпилировать пакет под USB. При попытке запустить сам демон или тестовую прогу идет ругня, что поддерживаются только драйвера dumb и apcsmart, хотя в комментарии apcupsd.conf перечислен и usb. Вообщем, я совершенно запутался. Подскажите, если кто с этим сталкивался.

anonymous

Я тоже пытался прикрутить USB UPS к Linux. Ядро 2.4.x - после долгой долбатни с apcupsd(не знаю может я чего не так делал ) я воспользовалься утилитой http://www.exploits.org/nut/ - там в FAQах написано как создать устройствр для упса - стандартные ЮЗБ устройства ну не желали видеть мой упс - в принципе все заработало....

anonymous
()

Вот только не надо забывать, что из-за USB UPS "потеряется" примерно через сутки-двое аптайма. Резюме -- для серьезных вещей USB неприменим. Пользуйте старый добрый RS-232.

Obidos ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Obidos

Прекрасно,а что делать, если UPS все-таки на USB? Ну нет там RS-232! Вариант с покупкой UPS'а не предлагать.

anonymous
()

Смириться с периодическими отваливаниями бесперебойника (его просто перестает видеть демон, а как он себя поведет в такой ситуации, это лотерея). Или применять классическое "решение имени Билла Гейтса" -- ежедневная перезагрузка машины.

Блин, наплодилось десктопных дешевок... И народ ведется (а как же, на рупь дешевше, рулез).

P.S. А RJ-45 там нет, дабы воткнуть в локалку и управлять по SNMP?

Obidos ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Obidos

Ах, если бы... Мечты, мечты... Я, кстати, слышал о переходниках с USB на RS232. Как я догадываюсь, в силу собственной распайки для UPSов это бесполезно...

anonymous
()

С другой стороны, если машинка не сервер, а рабочая станция, за которой почти постоянно сидит юзер, то по большому счету управление вообще не нужно (нет света надолго -- закрываем систему, вырубаем упс).

Попробуйте все же NUT (http://www.exploits.org/nut), как вам советовали, собрать.

Obidos ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Obidos

Да, конечно, попробую. Машинка, только, сервер, к сожалению....

anonymous
()

О, еще идея: посмотрите в форуме на http://www.opennet.ru есть похожая тема, я там три варианта предложил.

Obidos ★★★★★
()

Вашу мать, мануалы для чего пишут ? В apcupsd написано как для CS сделать распайку и юзать RS232 over USB. Почитал - напоял - воткнул - уже как пол года про него забыл. Трудится отлично, полная поддержка как smart

anonymous
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.