Замена акб в APC Back-UPS 1200 RS

 ,


0

1

Добрый день! Нашёл в шкафу старый бесперебойник с нулёвыми батареями. Купил новые и теперь нужно об этом сказать самому ибп. Проблема в том, что на нём выломан сигнальный разъём и починить его не представляется возможным. По руководству на сайте APC пробовал вручную калибровать, на полной зарядке акб разряжать их до нуля под нагрузкой. Но тщетно. ИБП так и работает 2 минуты от акб при 150вт нагрузке. Как его можно оживить?


В старых APC калибровка АКБ была только для прогноза времени работы ИБП от батарей (заряда батарей), на само время работы от батарей не влияло. ИБП определял что батарея разряжена/почти разряжена исключительно по напряжению. Возможно у вас ИБП неправильно определяет напряжение АКБ, или недозаряжает её или ещё какая аппаратная неисправность.

Вы мультиметром смотрели напряжения на АКБ при заряде/отключении?

mky ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от aid50

apc smart например помнят емкость батареи, и без калибровки - отключаются после разряда на эту емкость. даже если к нему 100Ач батарея подключена - он может через 5 минут отключиться.

apc back ups обычно более тупые и примитивные, но все же…

NiTr0 ★★★★★ ()
Последнее исправление: NiTr0 (всего исправлений: 1)

На старых апцесках, правда smart, можно было запустить калибровку зажиманием кнопки включения на продолжительное время, есть ли эта возможность в back, нужно открывать мануал.

Mr13 ()