LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

поблемы с raid


0

0

Вот вывод hpacucli controller all show config, один диск в состоянии Predictive Failure. Диск менял, после ребилда он встал в туже позу. Как это побороть

Smart Array P400 in Slot 1 (sn: PA2240J9SU88UU)

array A (SAS, Unused Space: 0 MB)

logicaldrive 1 (410.1 GB, RAID 1+0, OK)

physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, Predictive Failure)
physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK, spare)


У вас один в spare, попробуйте еще раз?

zgen ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.