История изменений
Исправление kombrig, (текущая версия) :
Ну настройка автоматики вопрос сейчас не интересный. интересуют именно предельные потери.
Итак, Будем считать закрытый ящик из стали объем - 1 куб высотой 2 метра, длина метр, ширина 0,5 Дельта температур 30 градусов.
Оценка мощности 2 квт
Т.е. теплые полы очевидно не канают. Я бы задумался о паре инфракрасных обогревателей + терморегулятор
Исходная версия kombrig, :
Ну настройка автоматики вопрос сейчас не интересный интересует именно предельные варианты.
Итак, Будем считать закрытый ящик из стали объем - 1 куб высотой 2 метра, длина метр, ширина 0,5 Дельта температур 30 градусов.
Оценка мощности 2 квт
Т.е. теплые полы очевидно не канают. Я бы задумался о паре инфракрасных обогревателей + терморегулятор