LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление kostik87, (текущая версия) :

Ярс, послушай ещё раз. Я не путаю терминалогию, а говорю именно то, что говорю. В описанном мной случае в указанном здании были именно разные вводы, от разных подстанций, а не разные фазы.

Я работал в указанном здании, учреждении, и я был в курсе, как подключен АВР (автоматический ввод резерва) в помещениях серверных.

При проектировании питании серверных именно ввод резервных линий питания от разных подстанций был запрошен у подразделения главного энергетика.

Поэтому, повторяю ещё раз, я говорю именно то, что говорю, не разные фазы от одной подстанции, а именно разные подстанции.

В помещения серверных заходили две трёх фазные линии питания от разных подстанций для ИБП и АВР переключал сразу три фазы при проблемах с подачей питания от одной из подстанций.

Если тебе интересно - введи адрес в Яндекс карты и посмотри какое заведение находится по указанному адресу и посмотри какую территорию занимают здания, ему принадлежащие.

В соседних помещениях с помещениями серверной в здании в некоторых местах часть розеток были запитаны именно от разных подстанций.

Этот вопрос так же поднимался у главного энергетика, когда разбирались с указанным мной случаем.

Исправление kostik87, :

Ярс, послушай ещё раз. Я не путаю терминалогию, а говорю именно то, что говорю. В описанном мной случае в указанном здании были именно разные вводы, от разных подстанций, а не разные фазы.

Я работал в указанном здании, учреждении, и я был в курсе, как подключен АВР (автоматический ввод резерва) в помещениях серверных.

При проектировании питании серверных именно ввод резервных линий питания от разных подстанций был запрошен у подразделения главного энергетика.

Поэтому, повторяю ещё раз, я говорю именно то, что говорю, не разные фазы от одной подстанции, а именно разные подстанции.

В помещения серверных заходили две трёх фазные линии питания от разных подстанций для ИБП и АВР переключал сразу три фазы при проблемах с подачей питания от одной из подстанций.

Если тебе интересно - введи адрес в Яндекс карты и посмотри какие заведение находится по указанному адресу и посмотри какую территорию занимают здания, ему принадлежащие.

В соседних помещениях с помещениями серверной в здании в некоторых местах часть розеток были запитаны именно от разных подстанций.

Этот вопрос так же поднимался с главного энергетика.

Исправление kostik87, :

Ярс, послушай ещё раз. Я не путаю терминалогию, а говорю именно то, что говорю. В описанном мной случае в указанном здании были именно разные вводы, от разных подстанций, а не разные фазы.

Я работал в указанном здании, учреждении, и я был в курсе, как подключен АВР (автоматический ввод резерва) в помещениях серверных.

При проектировании питании серверных именно ввод резервных линий питания от разных подстанций был запрошен у подразделения главного энергетика.

Поэтому, повторяю ещё раз, я говорю именно то, что говорю, не разные фазы от одной подстанции, а именно разные подстанции.

Если тебе интересно - введи адрес в Яндекс карты и посмотри какие заведение находится по указанному адресу и посмотри какую территорию занимают здания, ему принадлежащие.

Исходная версия kostik87, :

Ярс, послушай ещё раз. Я не путаю терминалогию, а говорю именно то, что говорю. В описанном мной случае в указанном здании были именно разные вводы, от разных подстанций, а не разные фазы.

Я работал в указанном здании, учреждении, и я был в курсе, как подключен АВР (автоматический ввод резерва) в помещениях серверных.

При проектировании питании серверных именно ввод резервных линий питания от разных подстанций был запрошен у подразделения главного энергетика.

Поэтому, повторяю ещё раз, я говорю именно то, что говорю, не разные фазы от одной подстанции, а именно разные подстанции.