Выходное напряжение APC 1500

 , , ,


0

2

Есть у меня в компании 8 штук apc 1500. Раньше мониторил только одну штуку чтоб знать когда отключают свет. Сейчас отыскал usb шнурков и мониторю 5 штук, на трёх выходное напряжение бывает по долгу висит в р-не 250 вольт, когда как входное в основном 213 вольт.
Собственно вопрос : насколько это плохо и отчего так может быть ?

Deleted

Это может быть вредно для техники, если она рассчитана на 220-240.
Насколько — зависит от того, как её проектировали.
Если проектное входное на блок питания рассчитано на 300 — ничего ему, скорее всего, не сделается.
Но если это китайцы, которые рассчитывали максимум на 230 — наверняка что-нибудь отгорит, возможно вместе с квартирой.

Goury ★★★★★
()

Собственно вопрос : насколько это плохо и отчего так может быть ?

Ну, раз ты мониторишь, то посмотри какой режим в этот момент включен. И можно ли в apc настроить порог срабатывания для включения режима повышения выходного напряжения.

justAmoment ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от targitaj

почему ?
неужели не может исправно работающий ups выдавать такое же выходное напряжение, как и входное. в характеристиках указана возможная максимальная разница между входом и выходом - 5%.
я не спорю если что, просто пытаюсь понять как быть должно и не должно.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от justAmoment

мониторю через nut.

battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.mfr.date: 2007/07/12
battery.runtime: 720
battery.runtime.low: 120
battery.temperature: 28.8
battery.type: PbAc
battery.voltage: 27.4
battery.voltage.nominal: 24.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Smart-UPS 1500 RM
device.serial: AS0728132264
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: 0002
driver.parameter.serial: AS0728132264
driver.parameter.synchronous: no
driver.parameter.vendorid: 051d
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: APC HID 0.96
driver.version.internal: 0.41
input.sensitivity: high
input.transfer.high: 253
input.transfer.low: 208
input.voltage: 213.1
output.frequency: 50.0
output.voltage: 213.1
output.voltage.nominal: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 617.3.I
ups.firmware.aux: 8.1
ups.load: 43.5
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2007/07/12
ups.model: Smart-UPS 1500 RM
ups.productid: 0002
ups.serial: AS0728132264
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: -1
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.vendorid: 051d

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Ну так и спроси вендора этих серваков какие китайцы и с каким расчётом паяли к ним блоки питания.

Goury ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от targitaj

способны корректировать не только напряжение, но и частоту (VFI по классификации МЭК).

педевикия меня никакими последствиями не пугает.

Deleted
()

250 вольт, когда как входное в основном 213 вольт.

Это значит, что данный UPS имеет самый простой повышающий/понижающий трансформатор, одну ступень вверх и одну вниз. При указанный входном и выходном напряжении повышающая ступень дает +37 вольт. Значит при 183 будет выходное 220, а при 160 скорее всего перейдет на батарею. Я не электротехник, но полагаю что на всех устройствах питающихся от сети предусмотрены допуски к входному напряжению +-10%. В европе стандартом считается 230V из этого можно предположить, что ничего плохого не случится вплоть до 253V.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от Deleted

ups.status: OL

Скорее всего при включении повышающей ступени тут будет HL ну или что-то другое, давно nut не смотрел.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от Deleted

1. RB ALARM скорее всего значит Replace Battery Alarm. 2. Что значит чудит? Может различается firmware и зашитые пороговые значения входных напряжений при которых срабатывает реле. 3. Наверняка у такого известного производителя как APC есть фирменные утилиты диагностики, если есть сомнения всегда можно ими воспользоваться.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от Deleted

4. Нагуглил внешний вид ups, наверняка на ups со статусом ALARM RB мигает соответствующий светодиод на лицевой панели.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous

Что значит чудит

Выдаёт 250 вольт чаще других.
Заказал батареи, можеть быть после их замены поведение поменяется.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Поменял батарейки. Особо ничего не поменялось.
http://prnt.sc/ewayjx
Иногда прыгает выходное напряжение, иногда равно входному. Во время работы от батарей ровно 229.9 вольт выдаёт и не скачет.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

Батареи никак не влияют на принятие решения когда реле будет переключать на повышающую/понижающую напряжение обмотку. Но то что батареи поменял хорошо.