LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление AS, (текущая версия) :

вот этот параметр вообще не вижу где задается, в конфигах его нет

В самом бесперебойнике, утилитой apctest:

 1) Print EEPROM values
 2) Change Battery date
 3) Change UPS name
 4) Change sensitivity
 5) Change alarm delay
 6) Change low battery warning delay
 7) Change wakeup delay
 8) Change shutdown delay
 9) Change low transfer voltage
10) Change high transfer voltage
11) Change battery return threshold percent
12) Change output voltage when on batteries
13) Change the self test interval
14) Set EEPROM with conf file values
 Q) Quit
Параметр 8. Но если значение равно 0, то killpower просто выполняется немедленно.

так и не понял - нужно его задавать отличным от нуля или
нет, будет происходит при этом отключения питания или нет.

Отличным от нуля - это по ситуации. На сам факт отключения он не влияет. Влияет выполнение команды /sbin/apcupsd --killpower, которое, в случае usb-подключения, должно состояться до остановки udev, а в случае snmp - до отключения сети.

Исправление AS, :

вот этот параметр вообще не вижу где задается, в конфигах его нет

В самом бесперебойнике, утилитой apctest:

 1) Print EEPROM values
 2) Change Battery date
 3) Change UPS name
 4) Change sensitivity
 5) Change alarm delay
 6) Change low battery warning delay
 7) Change wakeup delay
 8) Change shutdown delay
 9) Change low transfer voltage
10) Change high transfer voltage
11) Change battery return threshold percent
12) Change output voltage when on batteries
13) Change the self test interval
14) Set EEPROM with conf file values
 Q) Quit
Параметр 8. Но если параметр 0, то killpower просто выполняется немедленно.

так и не понял - нужно его задавать отличным от нуля или
нет, будет происходит при этом отключения питания или нет.

Отличным от нуля - это по ситуации. На сам факт отключения он не влияет. Влияет выполнение команды /sbin/apcupsd --killpower, которое, в случае usb-подключения, должно состояться до остановки udev, а в случае snmp - до отключения сети.

Исходная версия AS, :

вот этот параметр вообще не вижу где задается, в конфигах его нет

В самом бесперебойнике, утилитой apctest:

 1) Print EEPROM values
 2) Change Battery date
 3) Change UPS name
 4) Change sensitivity
 5) Change alarm delay
 6) Change low battery warning delay
 7) Change wakeup delay
 8) Change shutdown delay
 9) Change low transfer voltage
10) Change high transfer voltage
11) Change battery return threshold percent
12) Change output voltage when on batteries
13) Change the self test interval
14) Set EEPROM with conf file values
 Q) Quit
Параметр 8.

так и не понял - нужно его задавать отличным от нуля или
нет, будет происходит при этом отключения питания или нет.

Отличным от нуля - это по ситуации. На сам факт отключения он не влияет. Влияет выполнение команды /sbin/apcupsd --killpower, которое, в случае usb-подключения, должно состояться до остановки udev, а в случае snmp - до отключения сети.