История изменений
Исправление quwy, (текущая версия) :
Скорость поля - 300 000 км\с
В проводе, кстати, меньше, хоть и не на много.
скорость движения подпружиненного контакта
В правильных защитных релюхах полупроводниковые ключи должны использоваться (в дополнение к контактам, как первый рубеж).
Плюс не забываем, что ток в сети – переменный, синусоидальной формы. Напряжение от нуля нарастает довольно плавно и вырубить можно почти сразу же, как будет превышен порог срабатывания (еще безопасный для нормальной техники). От молнии или падения высоковольтных проводов, конечно, не спасет, а вот при перекосе фаз должно помогать в 100% случаев.
Исходная версия quwy, :
Скорость поля - 300 000 км\с
В проводе, кстати, меньше, хоть и не на много.
скорость движения подпружиненного контакта
В правильных защитных релюхах полупроводниковые ключи должны использоваться.
Плюс не забываем, что ток в сети – переменный, синусоидальной формы. Напряжение от нуля нарастает довольно плавно и вырубить можно почти сразу же, как будет превышен порог срабатывания (еще безопасный для нормальной техники). От молнии или падения высоковольтных проводов, конечно, не спасет, а вот при перекосе фаз должно помогать в 100% случаев.