История изменений
Исправление owlmind, (текущая версия) :
Это в какой линейке у 3PAR такое счастье - midrange/hi-end?
Все известные мне массивы (IBM,HP,EMC), как мидловые так и топовые обновляют мажорные версии микрокода таким образом, ребутая по очереди ноды.
У 3par причем есть дополнительный механизм страховки- port persistence. У каждого порта есть партнерский порт на другой ноде, когда нода и ее порты тухнут, партнерский порт поднимает у себя wwn потухшего порта по npiv. Позволяет не полагаться сильно на mpio на хосте. Но происходит это разумется не мгновенно и в нашем случае хватило, чтобы огребсти проблем.
Исходная версия owlmind, :
Это в какой линейке у 3PAR такое счастье - midrange/hi-end?
Все известные мне массивы (IBM,HP,EMC), как мидловые так и топовые обновляют мажорные версии микрокода таким образом, ребутая по очереди ноды.
У 3par причем есть дополнительный механизм страховки, port persistence. У каждого порта есть партнерский порт на другой ноде, когда нода и ее порты тухнут, партерский порт поднимает у себя wwn потухшего порта по npiv. Позволяет не пологаться сильно на mpio на хосте. Но происходит это разумется не мгновенно и в нашем случае хватило, чтобы огребсти проблем.