Исправление Pavval, (текущая версия) :

Шикарно, у меня проводка 2.5 мм, она держит до 27 ампер, я хочу перестраховаться и не допускать превышения 16 ампер, ставлю 16-амперный автомат защиты и обнаруживаю, что он выключается по теплу когда ток в течении долгого времени превысит 16*3 = 48 ампер. А 48 ампер по проводке 2.5 это знаете пожароопасно уже.

Все умозаключения - херня.

Насколько я помню, проводка 2.5мм держит 20А скрыто и 25А открыто согласно ПУЭ. «Держит» - это не нагревается выше максимально допустимой температуры на бесконечном времени. +еще некоторый запас прочности. На меньшем времени - может держать больший ток. Именно так же работает и тепловой расцепитель автомата. Именно поэтому автомата 16А с током неотключения 18А достаточно для скрытой проводки 2.5мм.

Исходная версия Pavval, :

Шикарно, у меня проводка 2.5 мм, она держит до 27 ампер, я хочу перестраховаться и не допускать превышения 16 ампер, ставлю 16-амперный автомат защиты и обнаруживаю, что он выключается по теплу когда ток в течении долгого времени превысит 16*3 = 48 ампер. А 48 ампер по проводке 2.5 это знаете пожароопасно уже.

Все умозаключения - херня.

Насколько я помню, проводка 2.5мм держит 20А скрыто и 25А открыто согласно ПУЭ. «Держит» - это не нагревается выше максимально допустимой температуры на бесконечном времени. +еще некоторый запас прочности. На меньшем времени - может держать больший ток. Именно так же работает и тепловой расцепитель автомата. Именно поэтому автомата 16А с током неотключения 18А достаточно для скрытой проводки 2.5мм.