История изменений
Исправление
prischeyadro,
(текущая версия)
:
Неважно, сколько позиций у энкодера, он же не за один оборот весь диапазон регулируемого напряжения проходит (а иначе точность регулирования +/- 1/12 от диапазона) . Важно, какое изменение напряжения приходится на 1LSB.
Проблема автора - даже не дребезг, а накопленная ошибка. («повернул ручку на одно деление, а в программе счётчик увеличивается сразу на 2-30»), её-то конечный автомат и устраняет. И никакого дополнительного подавления дребезга ему не нужно.
Исходная версия
prischeyadro,
:
Неважно, сколько позиций у энкодера, он же не за один оборот весь диапазон регулируемого напряжения проходит (а иначе точность регулирования +/- 1/12 от диапазона) . Важно, какое изменение напряжения приходится на 1LSB.
Проблема автора - даже не дребезг, а накопленная ошибка. («повернул ручку на одно деление, а в программе счётчик увеличивается сразу на 2-30»), её-то конечный автомат и устраняет. И никакого дополнительного подавления дребезг ему не нужно.