UPS помнит своё состояние перед выключением. Если выключился сам - то включится тоже сам. У APC можно, например, настроить включаться сразу или подзарядить сначала аккум до заданного уровня. На сервере нужно будет настроить автоматическое включение при появлении питания. Это даже есть в 3/4 обычных десктопных материнок.
У меня на сервере есть iLO
Полный или только бесплатные функции?
Сервер обязательно должен правильно выключиться, как только пропадёт свет
ИБП подключается к серверу через usb, NUT мониторит состояние, выключает комп, когда заряд упадёт ниже критического. Также позволяет настраивать параметры в ИБП (времена и уровни переключений).
какой UPS нужен для такой схемы
Да любой. Выбор достаточно широк. APC, APC или же APC. Что-то из семейства SUA750i (deprecated) или SMT750i и выше.
Исходная версия Suigintou, :
а что со включением?
UPS помнит своё состояние перед выключением. Если выключился сам - то включится тоже сам. У APC можно, например, настроить включаться сразу или подзарядить сначала аккум до заданного уровня. На сервере нужно будет настроить автоматическое включение при появлении питания. Это даже есть в 3/4 обычных десктопных материнок.