LINUX.ORG.RU
решено ФорумAdmin

проверить состояние аппаратного рейда


0

0

Доброго времени суток.

Есть сервер с контроллером smart array P400. Недавно на нём заменили диск из рейда, не лету прошёл ребилд. Сейчас по данным hpacucli рейд в порядке, но в логи сыпятся странные SCSI ошибки

kernel: cciss: cmd 0000010000540270 has CHECK CONDITION byte 2 = 0x3

Гуглил, решение «перезагрузить, фиг его знает что это было» не помогло.

Возможно ли в принципе принудительно инициировать проверку массива (Т.е. rebuild, но без записи данных, с одной проверкой контрольных сумм)?

★★★★★

если рейд аппаратный, то при загрузке можно зайти в биос контролера и там инициировать что-угодно.

Komintern ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Komintern

Нет там такого, или хорошо спрятано. Зато контроллер сказал: найдена невосстановимая ошибка, будет автоматически исправлена при перезаписи блока. Т.е. видимо для блока просто не совпадает контрольная сумма

router ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от guilder

в биос рейда попасть не проблема, F8 после инициализации массивов; возможности recheck там не нашёл. Впрочем, проблема уже решена, пострадавшие файлы будут восстанавливаться из бекапа

router ★★★★★
() автор топика

посмотри на сайте проекта ссылки на различные утилиты для cciss-устройств. Возможно, там есть тулзы(а может и нет, уже не помню).

true_admin ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.