не то чтобы регулярные, но кратковременные на пару минут случаются раз или несколько в месяц

акки долгоживущие Delta HRL, вроде как расчитанные на глубокий разряд

да и UPS же дает отсечку не когда у него контроллер из-за недостатка питания отваливается, а по достижению некого минимально допустимого напряжения батареей

Eaton - не хухры мухры :)

а кто-нибудь что-нибудь знает положительное или отрицательное про батареи: http://prosolar.ru/ru/component/virtuemart/akkumulyatory/agm-12v-i-2v

интересно, если прицепить к PowerCom 625Kin http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin_625ap/p100511/

соточку AH, то у него зарядник не накроется? видел упоминанию, что его и к авто аккам цепляли, вроде нормально

сотка AH при 12V - это больше Квтч, и потом повесить на него маломощный комп, это больше суток резервного питания

для экспериментов PowerCom - самое то, его почти не жалко, не то, что Eaton

Исправление sanyock, :

не то чтобы регулярные, но случаются раз или несколько в месяц

акки долгоживущие Delta HRL, вроде как расчитанные на глубокий разряд

да и UPS же дает отсечку не когда у него контроллер из-за недостатка питания отваливается, а по достижению некого минимально допустимого напряжения батареей

Eaton - не хухры мухры :)

а кто-нибудь что-нибудь знает положительное или отрицательное про батареи: http://prosolar.ru/ru/component/virtuemart/akkumulyatory/agm-12v-i-2v

интересно, если прицепить к PowerCom 625Kin http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin_625ap/p100511/

соточку AH, то у него зарядник не накроется? видел упоминанию, что его и к авто аккам цепляли, вроде нормально

сотка AH при 12V - это больше Квтч, и потом повесить на него маломощный комп, это больше суток резервного питания

для экспериментов PowerCom - самое то, его почти не жалко, не то, что Eaton

Исправление sanyock, :

не то чтобы регулярные, но случаются раз или несколько в месяц

акки долгоживущие Delta HRL, вроде как расчитанные на глубокий разряд

да и UPS же дает отсечку не когда у него контроллер из-за недостатка питания отваливается, а по достижению некого минимально допустимого напряжения батареей

Eaton - не хухры мухры :)

а кто-нибудь что-нибудь знает положительное или отрицательное про батареи: http://prosolar.ru/ru/component/virtuemart/akkumulyatory/agm-12v-i-2v

интересно, если прицепить к PowerCom 625Kin http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin_625ap/p100511/

соточку AH, то у него зарядник не накроется? видел упоминанию, что его к авто аккам цепляли, вроде нормально

для экспериментов PowerCom - самое то, его почти не жалко, не то, что Eaton

Исходная версия sanyock, :

не то чтобы регулярные, но случаются раз или несколько в месяц

акки долгоживущие HRL, вроде как расчитанные на глубокий разряд

да и UPS же дает отсечку не когда у него контроллер из-за недостатка питания отваливается, а по достижению некого минимально допустимого напряжения батареей

Eaton - не хухры мухры :)