Есть плата сPCI с встроенными 4-мя сетевыми. И на ней же стоит в мезонине контроллер с еще 4-мя сетевыми.
Нумерация eth0-eth3 - это встроенные, eth4-eth7 - добавленные.
Но примерно на одну загрузку из трех непонятно с чего нумерация начинается с добавленного контроллера и продолжается со встроенных, то есть получается eth0-eth3 - добавленные, eth4-eth7 - встроенные.
Соответственно, вся сеть настроена неправильно - ничего не работает.
Привязка по МАС в данном случае невозможна да и не заработает она, как я понимаю.
Почему такое может быть? UEFI? ядро? udev? я даже не пойму, с чего начинать и куда смотреть. Спасибо.
Похожие темы
- Форум ядро и езернет (2004)
- Форум КПК с езернетом (2004)
- Форум linux > 2.6.12 vs SATA NForce4 (2006)
- Форум Путаница с архитектурами (2012)
- Форум CONNMARK + MARK - путаница (2007)
- Форум Путаница в переопределении классов (2012)
- Форум Путаница с переадрисацией хостов (2013)
- Форум Путаница (egcs 1.1.2->gcc2.95.2) (2000)
- Форум Arch и путаница в репах (2010)
- Форум Путаница с FRR и gateway (2020)