LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

LSI CentOS писк

 , ,


0

2

Здравствуйте.

проблема: есть CentOS машина, в ней

MegaCli]# uname -a
Linux host.local 2.6.32-431.29.2.el6.x86_64 #1 SMP Tue Sep 9 21:36:05 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


[root@host tmp]# lspci | grep -i raid
02:0e.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID (rev 0a)
04:05.0 Mass storage controller: Silicon Image, Inc. SiI 3114 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)

и

[root@host tmp]# megactl
a0       LSI MegaRAID SATA300-8X PCI-X chan:1 ldrv:3  batt:FAULT, module missing, pack missing
a0d0      305GiB RAID 5   1x3  optimal
a0d1        1TiB RAID 5   1x3  OFFLINE
a0d2        1TiB RAID 5   1x3  OFFLINE
a0c0t0     153GiB  a0d0  online
a0c0t1     153GiB  a0d0  online
a0c0t2     153GiB  a0d0  online

было из сервера изъято три диска (предварительно отмонтированы, и остановлен сервер).

после запуска постоянный писк контроллера. Надо остановить писк, однако

# ./MegaCli64 -v

User specified controller is not present.
Failed to get CpController object.

Exit Code: 0x01
# ./MegaCli64 -AdpAllInfo -aAll


Exit Code: 0x00

подскажите куда копать?



Последнее исправление: cetjs2 (всего исправлений: 2)

Ответ на: комментарий от openmsk

однако решит ли это проблему писка?

А что за комп? Обычный самосбор или что-то брендовое? Может дело в процессоре, памяти, видео и т.д. Серверы обычно не пищат. Из простого компа я бы просто достал этот контроллер и посмотрел что будет, а дальше ориентировался по писку согласно инструкции на системную плату.

andrew667 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от andrew667

сервер, на miroserver платформе

причина писка: было из сервера изъято три диска (предварительно отмонтированы, и остановлен сервер).

openmsk
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.